咨询楼梯结构设计问题,急等!!!
跃层房屋楼梯设计,框剪结构,因原楼梯口设计极不合理予以封闭,后在客厅原过道位置开凿楼板新开楼梯口,新开楼梯口尺寸为3023*1860,同时设立两道加固梁(含楼口梁1道)。按新开楼梯口布局,计划做1200长、300宽、600深钢筋混凝土条件基础作为楼梯起步梁。因为要联通车库隔层,所以在第一跑楼梯第8个踏步位置将此踏步加宽至700宽作为隔层入户平台,另外楼梯的休息平台尺寸为800宽(因房子层高达3.9米,故休息平台也设计成了转角踏步)。 现在问题是,新开楼梯口只有两面有剪力墙,其中休息平台嵌入的剪力墙尺寸为1860宽、3900高,侧边靠车库位置还有1300宽、3900高剪力墙。因为客厅较小,不打算在休息平台或隔层平台靠客厅方向设置柱子,也不想在第二跑楼梯下设承重墙支撑,打算采取第一跑楼梯直接嵌入起步梁和两边剪力墙,第二跑楼梯一端嵌入剪力墙另一端嵌入楼口梁,也就是第二跑楼梯是悬空的。因为楼梯平台无法设平台梁下面也无柱子,还是有点不放心。请问是否可行,有无更好办法解决,请各位高人指点一下,谢谢!