电站控制阀的选型与使用
在热电行业,控制阀的使用工况较特殊,简单来看电力流程只是水、蒸汽的循环流程,可是在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。1、给水阀(主、附锅炉给水阀、复合型给水调节阀)控制要求:控制锅炉进水量,保证蒸汽蒸发量,维持锅炉水位(主、附型锅炉给水阀系统包含两个控制阀,一台用于锅炉启动时使用,一台用于正常给水使用工况情况:锅炉启动时阀门压差可达100-300公斤,流量较小,正常运行时压差较小,流量大,流量可调比为75:1~100:1。阀门要求:WCB/WC9,对于双阀系统中的启动阀要求抗气蚀,V级关闭等级,对于复合型给水阀需使用特性化阀内件同时满足锅炉启动与正常运行时的需要。一般阀门选择为故障关。2、锅炉给水泵
电站控制阀的选型及其使用
在热电行业,控制阀的使用工况较特殊,简单来看电力流程只是水、蒸汽的循环流程,可是在此流程中选用控制阀既简单又复杂。简单的是过程介质简单,只有水和蒸汽两种,复杂的是水和蒸汽的温度与压力波动范围大,带来系列问题如:闪蒸、气蚀、冲刷、噪音、腐蚀。但首先要考虑的是控制阀的安全性与可靠性。 1、给水阀(主、附锅炉给水阀、复合型给水调节阀) 控制要求:控制锅炉进水量,保证蒸汽蒸发量,维持锅炉水位(主、附型锅炉给水阀系统包含两个控制阀,一台用于锅炉启动时使用,一台用于正常给水使用。 工况情况:锅炉启动时阀门压差可达100-300公斤,流量较小,正常运行时压差较小,流量大,流量可调比为75:1~100:1。阀门要求:WCB/WC9,对于双阀系统中的启动阀要求抗气蚀,V级关闭等级,对于复合型给水阀需使用特性化阀内件同时满足锅炉启动与正常运行时的需要。一般阀门选择为故障关。 2、锅炉给水泵最小流量循环阀 控制要求:使锅炉给水泵安全启动及停止运行,消除因流量过小、温升增加、水强烈气蚀使泵损坏。老式电站有使用开
液压控制阀---顺序阀
1 工作原理:按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。 在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。 2 功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求: (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小; (2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小; (3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。 顺序阀的主要作用有: (1)控制多个元件的顺序动作; (2)用于保压回路; (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用; (4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷; (5)用内控顺序阀作背压阀。 3 生产顺序阀产品厂家:国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液
控制阀的选型原则与维护
一、控制阀的选型 A、 控制阀选型的重要性 调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,必须对调节阀的选型引起足够的重视。 B、 控制阀选型的原则 1、 根据工艺条件,选择合适的结构形式和材料。 2、 根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。 3、 根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。 4、 根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。 5、 合理选择执行机构。执行机构的响应速度应
FISHER控制阀的使用和维修
控制阀使用的注意事项: 1.在阀门上线安装前注意保持管道情节,维修解体时注意避免杂质进入管道或者混入仪表附件内 2.注意工作介质的洁净度,仪表气源的清洁度。 3.在控制阀的使用中,应当对控制阀进行必要的维护检修。 4.善于发现控制阀的故障和及时处理故障。 5.不要只将注意力放在易损件上,同时也要重视非易损件。 6.保护好您的阀门信息(阀门铭牌),建议用户档案。 不正确的维修习惯: 1.在原来的填料组建上再加一点填料。 2.不将阀盖从阀体拆下便拆卸填料。 3.认为膜片不用定期更换。 4.认为阀笼不易损坏,不认真检查阀笼。并且继续使用。 阀门金属零件的修理: 1.阀内件均不可以采用补焊的修复方法。 2.阀内件的修复只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修复。 3.金属零件损害到一定程度则不可修复。 4.阀体的维修可采用补焊的方法
控制阀的选型原则与维护方法
执行机构的响应速度应能满足工艺 对控制行程时间的要求:所选用的控制阀执行机构应能满面足阀门行程和工艺对泄露量等级的要求。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑实际可能的压差进行适当的放大
控制阀的执行器配置的选择
不平衡力校核是保证控制阀正常工作不可缺少的一步。其实质是校核执行机构的输出力是否大于介质的不平衡力、阀门动作时的摩擦力、阀芯的重力等力的总和(校核时输出力还要有一定的余量)。为了简化计算。阀门生产厂根据工作条件对常用阀门计算出允许压差,列成表格附在选型样本上,这样不平衡力校核就转换成允许压差校核。校核有两种方式,一是根据所选执行机构的输出力看允许压差值是否合乎要求,二是根据允许压差值选定合适输出力的执行机构。当校核未能通过时,可能要从阀门结构形式选择开始重新选型。在一些控制阀的选型计算资料中往往着重介绍口径计 算等内容,对不平衡力校核则只字不提,因此有些设计人员常常只进行前五项工作而忽略了后一项工作,在大多数流体压力不高的情况下,不作该项校核也不影响控 制阀的正常工作。但