昨天去现场,看到了每个循环水泵的出口处都安装了一个胖胖的东西,上面写着"水力平衡阀“。现在阀门的种类很多,当初让平衡阀是什么折磨了我好长时间,现在又冒出个这个,请大家指教,什么是”水力平衡阀“,它是不是象平衡阀一样有好多种,但为什么阀体上却写着”水力平衡阀“
昨天去现场,看到了每个循环水泵的出口处都安装了一个胖胖的东西,上面写着"水力平衡阀“。现在阀门的种类很多,当初让平衡阀是什么折磨了我好长时间,现在又冒出个这个,请大家指教,什么是”水力平衡阀“,它是不是象平衡阀一样有好多种,但为什么阀体上却写着”水力平衡阀“
2楼
水力平衡阀就是我们像我们通常接触的平衡阀的原理是一样的!
回复
3楼
但是阀门铭牌上应该标明是哪一类的阀,只说是水力平衡阀是不是太笼统了!!!
回复
4楼
你说的对~~
回复
5楼
动态流量平衡阀
回复
6楼
能不能说说原理————平衡阀!
谢谢!!
回复
7楼
水力控制阀
就是水压控制的阀门,它由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀等。水力控制阀分隔膜型和活塞型两类,工作原理相同,都是以上下游压力差△P为动力,由导阀控制,使隔膜(活塞)液压式差动操作,完全由水力自动调节,从而使主阀阀盘完全开启或完全关闭或处于调节状态。当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时,作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值就大于上方的压力值,所以将主阀阀盘推到完全开启的位置;当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力水不能排到大气或下游低压区时,作用在隔膜(活塞)上方的压力值就大于下方的压力值,所以就会把主阀阀盘压到完全关闭的位置;当隔膜(活塞)上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力中间时,主阀阀盘就处于调节状态,其调节位置取决于导管系统中的针阀和可调导阀的联合控制作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而开大或关小其自身的小阀口,从而改变隔膜(活塞)上方控制室的压力值,控制方阀阀盘的调节位置。
回复
8楼
平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得:
式中:
Q--流经平衡阀的流量 ξ--平衡阀的阻力系数 P1--阀前压力
P2--阀后压力 F--平衡阀接管截面积 ρ--流体的密度
由上式可以看出,当F一定(即对某一型号的平衡阀),阀门前后压降P1-P2不变时,流量Q仅受平衡阀阻力影响而变化。ξ增大(阀门关小时),Q减小;反之,ξ减小(阀门开大时),Q增大。平衡阀就是以改变阀芯的开度来改变阻力系数,达到调节流量的目的。
Kv为平衡阀的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数相当于普通阀门的流通能力。如果平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。通过实测获得不同开度下的阀门系数,平衡阀就可做为定量调节流量的节流元件。
在管网平衡调试时,用软管将被调试的平衡阀的测压小阀与专用智能仪表连接,仪表可显示出流经阀门的流量值(及压降值),经与仪表人机对话,向仪表输入该平衡阀处要求的流量值后,仪表通过计算、分析、得出管路系统达到水力平衡时该阀门的开度值。
回复
9楼
平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。平衡阀相当于一个局部阻力可以改变的节流元件,对不可压缩流体,由流量方程式可得
回复
10楼
式中:
