晶闸管移相触发电路的基本构成
移相触发电路的基本构成1、用双运放电路做成的移相电路实例 图1 用双运放作移相电路 电路工作原理简述: 请与下图2波形图相对照,电路中各点工作电压波形以V1~V7标出。 〔同步脉冲电路〕VD1、VD2、R1、VDT1、IC2-1等元件组成电压过零同步脉冲电路。T1电源变压器二次绕组输出的双18V交流电压,经全波整流后,一路经二极管VD3隔离电容滤波,7815稳压成+15V,供控制电路IC的供电电源,一路经R1、VDT1削波成梯形波电压,输入IC2-1运算放大器的反相输入端2脚,与同相输入端3脚由R2、R3对电源分压取得的基准电压相比较后,由1脚输出电网过零点同步脉冲电压信号。IC2-1的同相输入端为全波整流所得的同步信号,对应电网正、负半波的100Hz同步脉冲,经后级电路生成移相脉冲,使主电路双向晶闸管在正、负半波期间均得到一个触发脉冲,实现了交流调压。主电路形式请参阅图2-16的c电路。 〔锯齿波形成电路〕充放电电容C4、晶体管VT1、VT2等元件组成(负向)锯齿波形成电路。RP1、R5、VT1、VT2等元件构成恒
晶闸管电路的保护与其他控制电路
晶闸管电路的保护与其他控制电路 一、晶闸管保护电路1、主电路中的晶闸管保护电路 晶闸管阳极、阴极两端或晶闸管电源输入端、输出端经常加设相关保护电路,以对晶闸管提供过电压、过电流等相关保护。1)过电流保护 产生过载的主要原因:负荷过载、线路短路、电源缺相、晶闸管本身击穿损坏或误触发等,因晶闸管元件体积小,过载时会造成结温过高而烧毁,所以必须严格限制过载电流,除控制(电子)电路实施的保护外,在主电路中经常采用在电源串入快速熔断器,对晶闸管的过载进行保护,在发生6倍晶闸管额定电流时,一个周波可以熔断。此外,还可采用过电流继电器、直流快速断路器等用于过载和短路保护,但保护速度和效果不如快速熔断器。 快速熔断器的额定电流值为晶闸管电流平均值的1.25~1.5倍。 下图以直流调压电路为例,说明快速熔断器在主电路中的接法。 图1 快速熔断器在晶闸管主电路中的接法2)过电压保护 产生过电压的原因一般因感性负载电路的开闭、电源电压波动、快速熔断器熔断、电源侧侵入的浪涌电压等,针对形成过电压的不同
分析直驱式风力发电机并网变流器电路装置
从控制原理、电路拓扑、技术特点、实验分析等方面简明扼要地阐述了直驱式风力发电并网变流器。此变流器网侧功率因数高,电流谐波失真系数(THD)小,动态响应快,呈电流源特性,易于多单元并联。 关键字 风力发电;直驱式变流器;电流谐波失真系数(THD) 0 引言 柴油发电机是目前最具有形成规模化和最具备商业化的可再生能源技术。而实际上风力发电在很大程度上取决于变速恒频发电系统的发展,变速恒频发电系统已经成为MW级以上风力发电机组的主流技术。所谓变速恒频,就是通过调速控制,使风力发电机组风轮转速能够跟随风速的变化,最大限度地提高风能的利用效率,有效降低载荷,同时风轮及其所驱动的电机转速变化时,保证输出的电能频率始终与电网频率一致。 变速恒频柴油发电机组系统主要分为双馈式和直驱式两种类型。双馈式由于其变