关于室外公园景观性电气设计讨论
最近生意不好做,以前没接触过的室外景观也开始做了,由于没接触过,做法一直有待讨论,没有定论,下面列举一些在设计中遇到的问题大家一起讨论讨论。1:配电系统 (室外配电系统有2种,TT TN-S。2种做法各有千秋,但我的做法是TN-S,虽然比较费线,但优点如下:施工更方便了,景观性的东西接地没那么繁琐了)2:单灯保护(庭院灯,路灯,景观性大柱形灯采用灯具单灯保护,+6A的熔断器,大于250W的泛光灯也需要加)3:水底灯具做LEB(这个民规与图集上都有做法,但是我现在这个项目的水并不是喷泉性质,死水一滩,我灯具全部用小变压器变压为12V,就没有做)4:草坪灯,小型照树灯接地保护(一个片区集中性的小型灯具,利用角钢做固定,并且用PE2.5连接各个角钢,做联合重复接地)5:照明控制(暂时我用的时钟控制器 ,定时自动操作,简单方便快捷。如果甲方有需要,可以做网络控制,每个箱子加网络设备与网线。)6:RCD选择(曾经有位市政大神给我说 如果施工差,部分基坑带有积水,30MA的很容易无故跳闸,是否需要整定到70)