高压旋喷桩施工水泥用量控制
大家都知道,高压旋喷桩在喷浆提升过程中,控制水泥用量是关键。高压旋喷桩桩径与水泥量可根据地质条件估算,但最好还是根据现场试验结果确定。现场试验准确,但太费时,一般考虑各地地质条件/工法及施工目的等因素结合经验确定,现在旋喷桩的要求低了。 我们项目设计高压旋喷桩,桩径Φ600mm,搭接长度200mm,桩长8.5m,设计只有水灰比为0.5~0.8。 现存在几个问题: 设计水灰比0.5~0.8,而规范高压旋喷桩水灰比为0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行? 提升速度、旋喷速度、排浆量设计均无要求,是否有规范可查? 水灰比若取0.5,每m所使用水泥量为多少KG。 我在网上有找2个公式,但感觉错误,我现有的资料只能用第一式计算。 第一式取直径的平方是否正确。 Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋喷浆液用量(m3); D—桩体直径(m); H—桩长(m);B—损失系数,可选用0.1—0.3。 按旋喷工艺参数要求计算:Q=(H/V)