旋喷桩复合地基的检测的疑问
某工程设计简介:采用柱下独立基础,地基为旋喷桩复合地基, 复合地基fspk=220kPa。桩径Φ400,单桩竖向承载力特征值估算为Ra=300kN,最后值应通过现场单桩载荷试验确定。旋喷桩桩身水泥土强 度:在标准养护条件下,28d龄期的立方体抗压强度平均值fcu=7400kPa。桩端持力层为卵石层,桩端须进入卵石层0.5m,旋喷桩按1.4m以正方形布桩。旋喷桩的桩长普遍7米左右。检测结果为:1、桩身完整性满足要求;2、复合地基承载力特征值fspk不小于230kPa,满足设计要求;3、单桩竖向承载力特征值Ra为175kN,桩身试块的强度标准值为4.2MPa,不满足设计要求。疑问:1.对于旋喷桩复合地基的柱下独立基础来说,单桩竖向承载力特征值是否必须满足设计要求?2.如果单桩竖向承载力特征值必须满足设计要求的话,那么较好的处理方案有哪些?
单管高压旋喷桩复合地基在京石客运专线上的应
单管高压旋喷桩在软土地基处理上应用,已在公路 、建筑、冶金、煤炭等工程领域广泛使用,并取得了良好的效果。在众多地基处方法中高压旋喷桩有它独到的适用性,在很多情况下不得不采用它来处理地基,提高复合地基的承载力。但在施工中还是会遇到一些特殊情况,本文通过工程实例介绍单管高压旋喷桩施工工艺、质量控制及工程体会。 一.工程概况:新建京石客运专线石家庄隧道项目DK277+400~DK277+700段地层以第四系冲洪积层为主,根据其岩性及物理力学性质自上而下主要分为5层,各层土的特征为:(1)人工填土:杂色,松散,土质较杂,结构松散,层厚1.0m左右。(2)粉土:褐黄色~黄褐色,稍密,稍湿,层厚3.1~11.0m。(3)中砂层:褐黄色、
关于复合地基的几个问题
本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?希望各位前辈指教,在下不胜感激