单相和三相变压器有何区别
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
关于三相干式变压器接线方式的介绍
三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合, 其高、低压绕组有多种不同的联接方式。 绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同, 而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。 为此, 必须了解三相绕组的联接法和联接组。 现在我国采用国际电工委员会( IEC) 推荐的标准, 即根据高、低压线电动势的相位差, 确定三相变压器联接组标号。 当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时, 其原、副边线电势具有不同的相位差。 同一相原、副边线电势相位差总是 30度的整数倍, 因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。 所谓时钟表示法, 就是将原边线电势看成时钟的长针, 永远指向 0 点( 或 12 点) 副边线电势看成时钟的短针, 其所指向的钟点作为联接组别的标号。 具体做法是先把变压器的每一个出线端标上字母符号, 以A 相为例, 高压绕组首端标为 A, 尾端标为 X, 低压绕组首端标为 a, 尾端标为 x. 各绕组电势都规定为从首端指向尾端, 即高压绕组的电势从A
三相变压器铭牌上的型号和参数含义
三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。