佛山市某污水管道顶管施工方案
一、 工程范围及实施意义本工程主要是为了将桂城海三东路片区生活污水收集接入佛山一环污水总管,该工程实施的目的是为了解决该片区附近以及上游民用及工业污水的排放问题。本段管道工程的施工采用遥控泥水机械平衡式顶管施工方案。二、 主要工程量主要的工程数量有:Ⅲ级钢筋砼顶管工程:541.0米。其中:DN800:450.0米;DN1000:91.0米。三、工程地貌1、本工程工作井接收井的施工位置均在既有的海三东路上,工作场地要占用该路南侧的部分道路。在制井和顶管施工时,要安排好行人临时绕行通道,作出明显的安全警示标志,以确保道路安全畅通。 2、根据业主提供地质勘察资料,地层划分及土性特征明确。3、污水管平面设计图、钻探报告、土工成果报告。
市政雨污水管道施工规范
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15