锅炉水处理如操作?软化水设备
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
史上最全的软化水处理知识!
我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。软化水与其它水的区别原水,是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理的原水。例如由水源
自动脱碱软化水处理系统
一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:
锅炉软化水处理设备基本原理有哪些?
锅炉软化水处理设备基本原理有哪些? 锅炉软化水处理设备可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等。 活用水处理及食品、饮料、酿酒、化工、医药等行业的软水处理。 软水器采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出的水而为硬度极低的软化水。其化学反应为: 2RNaCa2(Mg2)=R2Ca(Mg)2Na。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生-用饱和盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁离子 等硬度置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。其化学反应为:R2Ga=2RNaCa2。整个再生过程包括:反洗-松动树脂 层,吸盐慢洗-发生交换反应,冲洗(
关于自动脱碱软化水处理系统的研究
该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOOH)2
关于自动脱碱软化水处理系统的分析
该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HC