关于电子水处理仪和软化水问题
bjgdlsg
bjgdlsg Lv.9
2008年05月20日 16:10:12
来自于中央空调
只看楼主

在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!

2008年05月26日 14:50:04
2楼
盼望大家赐教!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lvbin78
2008年05月26日 18:32:54
3楼
不需要电子水处理仪。电子水处理仪是除菌的,不能去除杂质,过滤器是需要的。
回复
liuyanmei07
2008年05月26日 21:14:56
4楼
空调水软化后可以不用考虑增设电子水处理,但是过滤器必须要加,否则会有脏东西堵塞问题的,但是冷却水可就不一样了水质差,需要考虑增设过滤器和电子水处理仪,这样才能使设备正常运转,如果甲方可以接受也可以考虑在冷却水上增设全程水处理仪就可以都解决了。我是做水处理的,欢迎交流,也希望有需要水处理的朋友联系我。QQ:450896035,手机:13920697569,刘工
回复
bension-lf
2008年05月28日 21:08:32
5楼
使用电子水处理仪也不能除垢,效果非常差,不是一般的差。
回复
ysh-110
2008年05月28日 21:38:52
6楼
如果是封闭式的冷冻水如果已经软化了,就没有必要加电子水处理了!冷却水就不一样了,因为水和大气接触,所以产生其他微生物及盐类应该加电子水处理仪的!
回复
zhang.fuyu
2008年05月29日 10:29:09
7楼
到底是除盐水还是软化水?这个可是不一样的。