智能型水温水位控制仪如何实现水温控制
DXWY智能型水温水位控制仪综合水温控制和水位控制的功能,全自动恒温控制、补水、智能数字显示、温度报警与水位报警。产品由两部分组成:传感器和控制器。 容器内的水温传感器,将感受到的水温信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水温信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀门发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时,控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。 该产品的信号传感器是PT100温度传感器,是一种数字温度传感器,两线制、三线制可选。耐高温,耐腐蚀,防水性好。用于液体介质或有防水要求的场合温度测
锅炉及供热系统的节能控制分析
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃