家具商场气流组织方案讨论,请发表观点
现有一5.4万平方家具商场,共5层,单层面积10400平方,需设置中央空调(离心冷水机组+吊顶式空调器+风管)。目前我准备了两套方案,各有利弊,基于从成本、效果综合考虑,到底采用哪种方案更经济合理?想听听大家的意见。前提:1、室内吊顶式空调器最大风量不宜超过6000CMH,最多为8000CMH,过大则噪音大。2、单台空调器所带的风管最不利长度不宜超过40米,过长则余压需提高,噪音大。3、冷冻机房设于屋面,供回水干管从屋面分别由各个立管引至楼层。方案一:所有的吊顶式空调器均安装在中间走廊内,背靠背安装,分别向南北侧摊位送风,然后再设几台新风空调器,将新风处理后送至中间走廊内(仅送走廊),再由回风口吸入送入各个区域内。这种作法的优点:屋面供回水主干管减少,同时中间区域的空气流通性较好;缺点:需单独设四台新风空调器,同时由于外墙离中间走廊较远,新风管面积也增大不少。且新风管与空调风管交叉较多,不利于施工。方案二:所有空调器均安装在南北侧走廊(比较靠近外墙),新风从外墙引入空