怎样防止小型发电机“飞车”
目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点