普通混凝土配合比计算书
依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: 其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
普通混凝土及水工混凝土配合比EXCEL计算表
“水工混凝土配合比设计软件”http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=665776&extra=%3D1&ofid=212&page=1的楼主不好意思的跟你说,你这个软件中回归系数的使用方法是错误的,规范中“条文说明第7章7.0.4”明确说明:“其他设计龄期的混凝土可参考表10和表11按照混凝土抗压强度增长率换算成90d龄期的强度,再根据式(7.0.3-1)计算水胶比。”通常使用的水工混凝土配合比是按28d龄期设计的,所以你的软件第一步在选择设计强度、设计龄期后,应换算成90d龄期的强度,再自动选择相应的回归系数,这样计算出来的水胶比才符合实际情况,也只有这样才具有指导性。为了不让更多的混凝土配合比初学者在进行配合比设计时出现错误,本人特意参照DL/T5330-2005和JG