依据< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2);
一. 混凝土配制强度计算:
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645
其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2);
fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2);
fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2);
经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。
二. 水灰比计算:
混凝土水灰比按下式计算:
其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52;
fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2);
经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.46×0.52×36.725)=0.36。
抗渗混凝土除了满足上式以外,还应该满足下表:
由于抗渗等级为P6,采用C30混凝土,所以查表取水灰比 W/C=0.6。
实际取水灰比 :W/C=0.36
三. 用水量计算:
每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:
1 干硬性和朔性混凝土用水量的确定:
1) 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:
2) 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
2 流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:
1) 按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;
2) 掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:
其中: mwa──掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
mw0──未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);
──外加剂的减水率,取 =0%。
3) 外加剂的减水率应经试验确定。
由于混凝土水灰比计算值小于0.40,所以用水量取试验数据 mwo= 200 kg。
四. 水泥用量计算:
每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:
经过计算,得 mc0=200/0.36=555.56kg。
每立方米抗渗混凝土的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg,实际取水泥用量:555.56kg。
五. 粗骨料和细骨料用量的计算:
合理砂率按下表的确定:
根据水灰比为0.36,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:40(mm),查上表,取合理砂率 s=28%;
粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:
其中: mg0──每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg);
ms0──每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg);
c──水泥密度(kg/m3),取3000.00(kg/m3);
g──粗骨料的表观密度(kg/m3),取2650.00(kg/m3);
s──细骨料的表观密度(kg/m3),取2560.00(kg/m3);
w──水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
──混凝土的含气量百分数,取α=1.00;
以上两式联立,解得 mg0=1161.44(kg),ms0=451.67(kg)。
六. 混凝土配合比结论:
混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=556:452:1161:200
或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:0.81:2.09:0.36。 建筑施工计算手册> 普通混凝土配合比设计规程>