讨论:砖墙喷射混凝土的一些构造
现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?3.砖墙植筋,如果做拉拔试验,拉拔设计值如何确定?曾经我做过实验,在60年代的砖墙(约MU5-7.5)上拉拔了9根试验筋,拉力读数吓我一跳——比在混凝土基层植筋的拉拔力还大,但是我却不敢盲目确定设计拉拔力,请问大家是怎么做的?暂时想起这么多,回头再补充吧