预应力管桩同承台桩长差别10米怎么处理?
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN回复 19# 的帖子19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。预应力管桩的规格决定了(限制了)压桩的最大压力,目前的桩型按经验压力超过250T就可能会爆桩断桩的,加压不能解决问题,除非换桩型。冲水送桩个人认为不可行,管桩设置有桩靴,冲水无法接触土体。补桩可能补得也是6-7米的短桩,对承载力没有决定性改变。预钻孔送桩倒是可以考虑,问题是业主比较小气,一般不会追加造价的,这种方案对工期也存在影响。一群