已建成水库的边坡防护问题(求助)
目前遇到了一个问题: 一建成运行的水电厂水库上游右岸土质边坡出现大量垮塌情况,需要进行处理。该电站水库建在湘江干流,已经蓄水5年,雍水10米,水位常年保持在66.00米不变。上游右岸因为种种原因在建设之初就没有防护。导致在多年的洪水剪切、冲刷和过往船只(船闸也在右岸)的波浪冲刷下,坝前1000米内边坡不断垮塌(全是农田),周围农民经常闹事。为了解决这一问题,我们准备定下处理方案。选了六方块护坡、模袋混凝土、混凝土加锚筋等方案,领导一直不满意。首先是为了保证发电,水库水位最多只能降低1米,即65.00米,边坡是黏土还有砂土,水下都是淤泥,深层是黏土,水下坡比一段为1:2,另一段1:1-1:1.25,不可能作为六方块的基础。模袋混凝土需要将边坡修平,目前边坡都是直立,水面1-3米范围都是淤泥,坡度很缓(长期垮塌的原因)在1:5至1:2左右,再往江中,坡度在1:1左右。要达到模袋混凝土边坡要求,岸边还需要回填,但因为全是淤泥,回填是不牢固不可靠的,而模袋混凝土没有可靠的基础,很容易损坏。所以模袋被否定了,而且模袋造价很高。用混凝土加
蛟河市红星水库溢洪道右侧山体边坡处理设计与施工
蛟河市红星水库溢洪道右侧山体边坡处理设计与施工 概述 红星水库于1971年动工兴建,1979年交付使用。2001年进行除险加固工程施工,2002年基本完工。设计灌溉面积3.53万亩,设计年发电量100万度,养鱼200万尾。红星水库枢纽建筑物由土坝、溢洪道、灌溉引水发电洞及电站组成。 目前工程主要存在的问题是溢洪道右侧岩石边坡过陡,岩石年年有塌落,对溢洪道产生直接威胁,可导致边墙、启闭机室损坏,溢洪道进口阻塞,是水库安全度汛的最大隐患。2011年3月施工队已经进驻施工现场,主汛期前施工完成。 1、 应急度汛工程设计 溢洪道右侧山体边坡处理 溢洪道右侧边坡为花岗岩体,该段岩体为原修建溢洪道开挖所形成的陡峭岩体,根据地质勘查,表层为强风化层,厚度3.8~4.0m,节理裂隙发育,岩石透水率8-22Lu,属中等透水,强风化岩石湿密度为2.50g/cm3,弹性模量为1.4×103,泊松比0