虹吸管 小型水库 泄水涵管 改造应用
坝下涵管更新改造方案选择 常规对坝下涵管的处理是对坝体进行大开挖,按开挖坝高 15m ,开挖边坡 1 : 1 ,坝顶宽 5m 计算,需要开挖坝体 1 万 m 3 左右。加上回填土方 1 万 m 3 ,这两项投资约 25 万元,而且开挖回填工期长,新回填土方与老坝体土方存在沉降差,容易出现土方结合不好,坝体出现不均匀沉降,产生裂缝等现象,若采取开挖隧洞,由于该区南 片属半山区半丘陵地带,大部分水库周边山体的岩质情况不好,没有开凿隧洞的条件,而且造价更高。 在第一批 7 座水库中安装了 DN300mm 的虹吸管,使用情况良好,管材采用镀锌焊接钢管,经充水后,打开阀门,出水水流饱满、平顺、管身无振动,经局会同有关部门现场会审后,认为基本能取代坝下 涵管,并在今后的水库除险加固中全面推广,迄今为止,我区共安装虹吸管(取代坝下涵管) 60 余台套,运行情况良好。
请教一个关于虹吸管使用的问题!
手头有一工程,需要用到虹吸管送水,过程大概如下:先用泵将水抽送到一个罐子(2.5立方)里,在罐子里安装虹吸管,等罐子里的水位达到一定高度后,在短时间内(1~3分钟)经虹吸管的虹吸作用将水抽送到位于罐子底下的一个大池。现在的问题是,因为需要短时间内就将水抽送完毕,所以选择的虹吸管管径比较大,而进水端,即用水泵抽过来的水水量比较小,因此有可能罐子里的水达到一定高度后,经虹吸管缓慢溢流出去,而不是由虹吸作用将水抽送出去(即虹吸管达不到满流状态),想请教各位前辈,有没有什么办法,可以在虹吸管不加阀门的前提下,能使虹吸管自动达到满流状态从而产生虹吸作用将水顺利抽送出去??
倒虹吸管能否采用B板制作?
现在灌区水利工程项目较多,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,今年于市场上原因,小吨位买不到,如采用10mm厚要亏损,采用Q345B板业主不同意,业主要求按设计要求做,设计单位要求要求满足规范要求,施工单位只摇头,一次相遇问我可不可以,本人认为应分析项目所在地实际情况,如气候条一般,该项目在干热河谷地区,多数在20℃以上,且倒虹吸不同电站压管道,不存在水击,应该可以用B板镇静钢。在该地区还有不少混凝土管倒虹吸呢,为何项目不能B板,在此,请同行多提意见,采用B板可否。该倒虹吸最大水头52m,设计流量3.8m3/s,管径1.05m,设计采用Q235C板制作,管壁厚8mm。