虹吸管 小型水库 泄水涵管 改造应用
坝下涵管更新改造方案选择 常规对坝下涵管的处理是对坝体进行大开挖,按开挖坝高 15m ,开挖边坡 1 : 1 ,坝顶宽 5m 计算,需要开挖坝体 1 万 m 3 左右。加上回填土方 1 万 m 3 ,这两项投资约 25 万元,而且开挖回填工期长,新回填土方与老坝体土方存在沉降差,容易出现土方结合不好,坝体出现不均匀沉降,产生裂缝等现象,若采取开挖隧洞,由于该区南 片属半山区半丘陵地带,大部分水库周边山体的岩质情况不好,没有开凿隧洞的条件,而且造价更高。 在第一批 7 座水库中安装了 DN300mm 的虹吸管,使用情况良好,管材采用镀锌焊接钢管,经充水后,打开阀门,出水水流饱满、平顺、管身无振动,经局会同有关部门现场会审后,认为基本能取代坝下 涵管,并在今后的水库除险加固中全面推广,迄今为止,我区共安装虹吸管(取代坝下涵管) 60 余台套,运行情况良好。
倒虹吸管能否采用B板制作?