工地挖了一个直径1.5米,深度10米的孔收集地下水,现在拟采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池内,管道长度大约25米,请问各位大虾设计和施工工艺如何,在哪里查找相关规范?虹吸管的管径和水头损失怎么计算,小弟第一次接触洪吸管的设计请各位指点一二.
工地挖了一个直径1.5米,深度10米的孔收集地下水,现在拟采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池内,管道长度大约25米,请问各位大虾设计和施工工艺如何,在哪里查找相关规范?虹吸管的管径和水头损失怎么计算,小弟第一次接触洪吸管的设计请各位指点一二.
2楼
看水力学,进行短管计算。
回复
3楼
倒虹管内的阻力损失值可按下式计算:
H1=iL+∑ζV2/2g
回复
4楼
——水力坡降(即倒虹管每米长的水头损失)
——倒虹管长度( )
——局部阻力系数( )
——倒虹管内流速( )
——重力加速度( )
注:设计流速一般不小于0.9 m/s,同时不小于进水管内流速。
W5—W5-2 d300倒虹管( =45m)。
查《给水排水设计手册》第一册,钢筋混凝土圆管(非满流,n=0.014)水力计算表P496。D=400mm, =1.5‰时,取最大设计充满度 h/d=0.70,得Q=62.71 l/s, 0.67 m/s。
根据Q查钢筋混凝土圆管(满流,n=0.013)水力计算表P439。当D=300mm,Q=64.12 l/s时,得 =4.4‰, 0.907m/s>0.9 m/s
查《给水排水设计手册》第五册 P28 表1—27
进口局部水头损失h1= 2/2g=0.5*0.9082/2*9.8=0.021
出口局部水头损失h2= 2/2g=1.0*0.9082/2*9.8=0.042
倒虹管全部水头损失:
H= h沿程+ h局部=4.4‰×45+0.021+0.042=0.261m。
本设计进出水井水面差H1为2.86-1.90=0.96m,H1-H=0.96-0.261=0.792m>0.05m满足要求。
回复
5楼
没有问倒虹管,怎么你们全回答我倒虹管的计算方法
回复
6楼
不再创造 好不说道难道滑盖施工法阀答复额外听说过发的是白说国发生的白说白说 阿三大发的工商若阿法国大师发的发的发的尬国和国际化可分解和服将对法国和他人见到的
回复
7楼
塑料管,管径300MM,长度200M,流量160M3/h,求落差
回复
8楼
这层的详细
回复
9楼
池底要比井底低。才可能将井水虹吸至水池,用现在的水池,最多可将井水位下降6.5m;虹吸管必须是满管取水,又因其水头较高贵,所以流速应低些(约取每秒1米);管道埋深应距最底水位少于6.5m(即埋深约3.5米);水池端的管顶要最高、并一个坡度(不少于2‰)坡向水井;在管顶的最高点设不少于1.5千瓦的真空泵;水头损失不必计算,只要池底水位比井底水位低0.5米即可。
为了输水20米用此方案太麻烦,可在井内安装一台15米扬程的潜水电泵,如为了临时排水可选水量稍大的泵。
回复