与理正讨论排水系统图的生成
用理正给排水软件已经快2月了,总得说还可以。冷热水连接器具及生成系统图还不错,虽然每个器具都要挪动小十字分成左热右冷,系统图要冷热水分别生成后组合在一起,比较麻烦。但总还是可以生成系统图。但排水连接器具及生成带器具的系统图基本不行,只能在生成管道系统图后手动把器具存水弯加上去,还是麻烦。我想,排水器具连接主要是确定存水弯在管道上的位置,这完全可以参照给水的思路。我们设计时基本上管道都画到器具中心,比如脸盆浴盆的圆孔处,如果排水横干管离器具远,还要引横支管到器具处,基本上,存水弯不是在支管的端点,就是在横管器具中心圆孔处,只要把存水弯和给水龙头一样放在排水管道这个位置,就可以生成带存水弯的系统图。只是个人的一点想法,请理正参考。
为什么选择虹吸排水系统
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
虹吸排水系统是万能的吗?
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静