与理正讨论排水系统图的生成
lbj
lbj Lv.2
2003年01月18日 15:27:22
只看楼主

用理正给排水软件已经快2月了,总得说还可以。冷热水连接器具及生成系统图还不错,虽然每个器具都要挪动小十字分成左热右冷,系统图要冷热水分别生成后组合在一起,比较麻烦。但总还是可以生成系统图。但排水连接器具及生成带器具的系统图基本不行,只能在生成管道系统图后手动把器具存水弯加上去,还是麻烦。我想,排水器具连接主要是确定存水弯在管道上的位置,这完全可以参照给水的思路。我们设计时基本上管道都画到器具中心,比如脸盆浴盆的圆孔处,如果排水横干管离器具远,还要引横支管到器具处,基本上,存水弯不是在支管的端点,就是在横管器具中心圆孔处,只要把存水弯和给水龙头一样放在排水管道这个位置,就可以生成带存水弯的系统图。

只是个人的一点想法,请理正参考。
免费打赏
lizheng
2003年01月18日 16:50:27
2楼
lbj:
你好!
首先感谢您对理正软件的一贯支持,给水系统连接卫生器具的冷热水方式我们在下一版本中会仔细考虑的。
至于排水与卫生器具的连接,应该可以的呀。只是在连接时对于短一些的管道则用存水弯替代了(例如连接大便器)。不过,我更建议还是采用生成管道系统图后再调用配件插入的方式,因为排水不同于给水,管道基本上没有上下弯,因此这样更简便一些。
如有问题,你可以发一个图来,我看一下,同时将系统图一同发给您。
lz-gps@sohu.com
回复
lbj
2003年01月24日 18:54:17
3楼
请理正将补丁发给我。谢谢??
回复
lizheng
2003年01月24日 20:19:15
4楼
已经发出,请查收!
回复
ouyibing
2003年01月25日 10:12:43
5楼
生成系统图理正和天正一样的,其实我觉得这样挺好,因为存水弯还是自己加比较好,还有天正的生不成给水系统图。