大家看看这两个排水系统图哪个对?有附图
sleepcity2046
2010年03月10日 17:13:00
只看楼主

大家看看这两个排水系统图哪个对?有附图公共建筑,三层,上下层不照,局部仅有二层有卫生间!排水的通气是个问题![ 本帖最后由 sleepcity2046 于 2010-3-10 17:14 编辑 ]

大家看看这两个排水系统图哪个对?有附图
公共建筑,三层,上下层不照,局部仅有二层有卫生间!排水的通气是个问题!

[ 本帖最后由 sleepcity2046 于 2010-3-10 17:14 编辑 ]

未命名2.jpg

960f596ce5128f14f13a.rar
9.5 KB
立即下载
老科
2010年03月10日 17:52:45
2楼
从通气上看两个都可以吧。立管管径DN150?
回复
sleepcity2046
2010年03月10日 18:45:25
3楼
主要是通气的形式对不!画的简图,管径没有细算!
回复
yang250lei
2010年03月10日 23:46:09
4楼
我觉得第二个是正确的 以为第一个会造成一层污水上反 污染
回复
yang250lei
2010年03月10日 23:47:23
5楼
观景是正确的 因为1层说的是接排水支管 看来排水支管的水量很大
回复
sleepcity2046
2010年03月11日 13:48:37
6楼
大家都说说!最好是有依据啊!第二个肯定是对的!第一个行不?
回复
dayudan
2010年03月11日 14:48:07
7楼
都可以 横管有坡度 怎么会倒流 我在郁闷 你的立管非要这么立么 没平面图 偶不知道
回复
gg77582009
2010年03月11日 16:38:11
8楼
第二个要好呀:lol
回复
dayudan
2010年03月11日 16:40:39
9楼
第一个图 最左边横管支管到立管拐点处距离1.5m-3m
回复
y1y1013
2010年03月11日 19:54:25
10楼
怎么会倒流 我在郁闷 你的立管非要这么立么 没平面图 偶不知道
回复
hit_guopin
2010年03月11日 20:14:58
11楼
看看。
回复

相关推荐