电站给水泵高压变频改造
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
锅炉给水泵故障分析和排除方法的探讨
锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,为上海电力修造厂产品。1、故障情况该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。2、给水泵液力联轴器的调节上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。
关于变频给水泵的台数的选择问题
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?