关于高压SF6断路器检修工艺
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
关于高压真空断路器检修方法
对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容: 需半年检修1次的有: 1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。 2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。 3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。 4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。 5)跳闸铁芯活动是否自如。 6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。 7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。 8)检查灭弧室有无破裂、
油断路器的“操作荷载因数”和检修周期
摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路开断电流值是由制造厂设计确定的,并要通过型式试验加以验证.在切合负荷电流和分断短路电流时,油断路器的主触头和灭弧系统会受到电弧的烧蚀。当这种烧法越到损坏之前,必须进行检修、或更换烧损部件并进行调正。油断路器的使用寿命,可用“操作荷载因数”经验公式车表示: 当前位置:首页 > 高压开关网信息中心 > 详细内容 油断路器的“操作荷载因数”和检修周期 2006-4-18 11:05:35 来自: 高压开关网 摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路