求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?承蒙各位解答,感激不尽!!
燃煤锅炉的种类,类型较多
随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com