蒸汽锅炉怎么设计选用的
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
怎样通过提高蒸汽锅炉的进水温度来减少燃气消耗?
我是销售锅炉的,有问题需要求助各位大佬: 甲方现阶段采购一台1吨燃气蒸汽锅炉,一台2吨燃气蒸汽锅炉。锅炉烟管装冷凝器接入软水箱,并且生产末端蒸汽打入软水箱。现在甲方担心燃气后续涨价,增加生产费用,所以想再安装一台1吨的燃煤热水锅炉来提高燃气锅炉的进水温度。(燃煤锅炉是偷偷安装的,煤价250元左右)1吨蒸汽炉WNS1-1.0-Q热效率96%水容量3200L燃料消耗72.8Nm3/h 2吨蒸汽WNS2-1.25-Q热效率96%水容量5000L燃料消耗145.5Nm3/h问题1:这样的方案可行吗? 2:我怎样能够算出节省的天然气的量?(大概值也行)比如:进水温度提高一度,耗气量能够降低多少,有没有固定数值?或者算法是怎样的?3:烟管装的冷凝器能将进水温度提高到多少度,这有没有规定值?或者各位平时接触的烟管冷凝器能够提高进水温度到多少?4:1吨的燃煤热水炉是不是大了? 多谢各位!
燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。