Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度
Revit中在剖面视图测量风管、管道的底高度。在Revit中调整管综的时候经常需要在剖面视图中进行操作,但是在原本的剖面设置中无法测量各种管道的顶和底高度,这样就降低了调整管道的效率,所以通过简单的设置达到测量各种管道高度的目的,有助于提高工作效率。1.进入剖面视图,打开“可见性/图形替换”设置(快捷键:vv),如图所示。2.选择管道、风管、桥架的下拉选项,并取消勾选管道、风管、桥架的升降选项,如图所示。3.鼠标移到要测量的管道底或顶的位置,按下键盘的TAB键,将选择的点从管道中心点移至管道顶点或者底点,单击鼠标,在将鼠标移至地板边线,单击鼠标,即可测量管道顶或底距地面的高度。其他管道直接选取上下边线即可测量,如图所示。意义:调整管综在剖面图中可以微调管道为了在模型中放置支吊架,而支吊架一般需要底平,这个时候就可以用上述的操作进行底平的操作。相关技巧搜索Revit剖面视图中无法标注风管/桥架外框尺寸的方法
楼面做法高度不一样怎么办???
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层