V型滤池设计、施工及运行总结
一、设计要点 1 主要工艺设计参数 成都市水二厂V 型滤池于1996 年8 月28 日竣工投产, 池型采用双排布置的V 型滤池, 总处理能力为5400m3 / h ,分成八格,单格面积为84m2 。具体工艺参数如表1。2 工艺自动控制工艺要求通过PLC系统对各格滤池的进水阀、出水调节阀、气冲阀、水冲阀、泄气阀及鼓风机、水泵、空压机和液位计进行监控, 以控制滤池的正常过滤和反冲洗这两个阶段的运行。并要求两台风机、两台水泵及两台空压机均能实现自动切换。(1) 正常过滤 V 型滤池是利用滤床上的水位和出水调节阀的开度控制出水的, 这是获得出流缓慢变化的最好方法。因此,在正常过滤阶段,主要是设法恒定滤床上的水位。 (2) 反冲洗