某大楼七氟丙烷气体消防图纸
一、设计内容及范围本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。 二、设计依据1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的应保护区域的建筑平面布置图。三、基本设计参数1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半3、气体喷放时间: 10s;4、系统启动气源:N ;5、环境温度:≥-10℃;6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。四、系统设计
七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块