消火栓灭火系统联动控制设备的设计选型
一、低压动力配电设施的设计选型根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《低规》)的规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民电规》)的规定:1.火灾消防及其它防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。2.一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。3.在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立电源或两回线路宜在消防泵房的配电屏(箱)处自动切换。《高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称《高规》)的规定:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置得出如下结论:消防水泵的低压动力配电设施应具有电源互换、互为备用、互为闭锁功能。而消防水泵均设有备用泵,故低压动力配电设施还应具有工作泵、备用泵互
自动喷水灭火系统末端试水装置探讨
自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效自救灭火方式,该系统具有安全可靠,经济实用,灭火成功率高等优点。要完成一套具有以上作用特点的自动喷水灭火系统,需要设计人员全方位理解喷洒设计和安装规范,从完成的工程调试试验中不断总结,才能使其在灭火时达到良好的使用效果。 自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。” 但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首