安装冷库设备后小修内容有哪些?
安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
220v两相电是否可以安装冷库
220v两相电可以安装冷库吗?这个问题也是说过很多次,冷库是可以使用220v电的,但是要根据实际情况而定,规模较小的情况下是可以使用的, 例如30立方以内的保鲜冷库,但是两相电比三相电耗电。冷库属于工业设施,用电功率较大,因此正常情况下的冷库电源供电是三相电,是需要380V的。那么小型冷库可不可以使用220V电源供电的两相电呢? 一般情况下,如果冷库库容的确小或者压缩机组功率不大,冷库供电是可以考虑两相电的。另外,有些地区供电不允许超高,因此会有些小型冷库建设需求的客户无法提供380V的电源的情况,这个时候也可以基于220V两相电的对设备的选型和配置进行更改后也可投入使用。例如,设备的电线接头要选用适配220V电源的型号,冷凝器的配置相对也要改大点等。 那么什么尺寸的冷库可以使用220V的两相电呢? 整体体积较小,或温度不是非常低、温差幅度不是非常别大的冷库,原则上讲是可以使用常规220V的电源。一般机组功率在3P或以下的冷库是可以使用220V
福利来了-如何快速安装冷库塔
在制冷行业中,冷却塔是一个很重要的设备,我们要如何进行安装呢?下面简单介绍,方便新手学习 首先就是环境的选择,环境选择决定设备功能,所以选择是必要的,下面请看 1 环境选择 1.1 应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。 1.2 两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。 1.3 不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。 1.4 应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。 1.5 应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。 在安装中我们会遇到许多问题,这里简单介绍几点常见要点 2 安装要点 2.1 基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。 2.2 对于175T以上的冷却出入水管应调协支座。 2.3 当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。 2.4
冷库安装冷藏功能的五个分类功能介绍
冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和发展市场两个需要而发展的,是以组织冷藏配送式销售和供应,执行实物冷藏配送为主要功能的流通型冷藏物流结点。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输配送而已,而冷藏配送中心是重视商品流通的全方位功能,同时具有商品储存保管、流通行销、分拣配送、流通加工及信息提供的功能。 二、分拣冷藏配送功能,在冷藏配送中心里另一个重点就是分拣配送的功能,因为配送中心就是为了满足多品种小批量的客户需求而发展起来的,因此配送中心必须根据客户的要求进行分拣配货作业,并以最快的速度送达客户手中