普通灯具安装工艺标准4、5
4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊