普通灯具安装工艺标准4、5
q85034137
q85034137 Lv.2
2007年08月16日 15:09:49
来自于建筑构造
只看楼主

4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。

4. 质量标准
4.1 主控项目
1) 灯具的固定应符合下列规定:
a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;
b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。
2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。
3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。
4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。
5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:
a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外);
室外:2.5m(室外墙上安装);
厂房:2.5m;
室内:2m;
软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。
b 危险性较大的特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
6) 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
4.2 一般项目
1) 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合下表的规定:
线芯最小截面积
安装场所的用途 线芯最小截面积(mm2)
铜芯软线 铜 线 铝 线
灯头线 民用建筑室内 0.4 0.5 2.5
工业建筑室内 0.5 1.0 2.5
室外 1.0 1.0 2.5
2) 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:
a 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;
b 软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;
c 除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在1OOW及以上者采用瓷质灯头;
d 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;
e 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。
3) 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。
4) 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。
5) 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。
6) 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
7) 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。
5. 成品保护
5.1 灯具安装时应注意保持地面、墙面和顶板的整洁,不得污损;
5.2 其他工种作业时,应注意不得损伤已装好的灯具;
5.3 室内有条件的应关门上锁,以防损坏或丢失。
6. 安全环保措施
6.1 登高作业应注意安全,人字梯应有防滑链;
6.2 严禁两人在同一梯子上作业;
6.3 施工场地应做到工完料清。
7. 质量记录
7.1 设备材料进货检验记录;
7.2 设备材料产品合格证;
7.3 安装自检记录;
7.4 工序交接确认记录;
7.5 电气绝缘电阻测试记录;
7.6 电气器具通电安全检查记录;
7.7 检验批质量验收记录;
7.8 分项工程质量验收记录。
免费打赏
lei16854987
2008年09月23日 15:42:11
2楼
多谢楼主
正好需要
回复

相关推荐

APP内打开