冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
冷库设计规范的电气规定
 第6.0.8条 冷间照明开关均
海鲜冷库的合理设计规范
想必只要一提起海鲜冷库大家一定不会陌生,这是目前海鲜市场用来储藏海鲜以及水产品的有效办法,由于海鲜冷库对于温度的要求很高,只有库内恒温稳定在-18℃到-30℃的环境之中,还可以确保海鲜产品的口感不被破坏。而且,不同海鲜产品对于对于库温的要求不尽相同,因此,在设计建造海鲜冷库的时候一定要知道如何合理设计海鲜冷库才能确保库内海产品的安全? 海鲜冷库的合理设计规范如下: 1、海鲜冷库的温度一定要控制在-18℃到-30℃之间,能过高也不能太低,超出这个温度范围就会大大影响海鲜产品的口感,在建造之前最好是能够根据顾客需要储藏的海鲜产品的性质来确定其温度。 2、由于海鲜冷库多半都是建设在港口附近,海鲜批发市场等地方,在建造的时候一定要合理安排大型的冷藏间,制冰间,冻结间以及蒸发盘管设计,以此来确保海鲜产品在存储过程当中能够及时的进行冷藏前预处理。 3、靠近海口城市,想要避免
装配式冷库的安装流程和规范分析
装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢? 1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。