北京某中心单元式幕墙设计及施工技术
该工程工程位于北京东单十字路口东南角,是集办公、金融、商贸、娱乐、餐饮为一体的综合建筑群,由中心主楼(23层)和四个配楼(18层)组成,总建筑面积25万平方米,最大檐高99.262m,结构为框架剪力墙结构。外立面建筑做法为全建筑幕墙体系,风格严谨而丰富,以单元式幕墙为主,天然石材、玻璃、铝材为主要材料。幕墙工程总面积约8万m2,其中单元幕墙面积约4万m2。单元式幕墙是国际上近年出现的高档建筑外维护系统,是在工厂加工程度最高的一种类型。本工程对以往单元式幕墙设计的不足之处做了很好的改进,采用比较先进的材料,并通过精心的施工组织,达到了国内先进水平。1主要材料(1) 铝材:选用国产优质铝合金,状态为6063A-T5,型材表面银灰色氟炭喷涂(三涂)处理。(2) 玻璃:6+12+6mm中空玻璃:外片浅绿色本体钢化,内片LOW-E透明钢化中间充氩气。具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。(3) 石材:25mm厚光面宝金石花岗石,采用同一矿脉的石板。(4) 铝板
单元式幕墙防水构造设计要点
摘要:单元式幕墙在建筑师和开发商心中是高质量、高档次、高效率幕墙的象征,是否真正实现了“三高”,本文认为还有一定的差距。其中最突出的问题是单元幕墙水密性系统设计上的缺陷,本文在总结多年设计、施工、检测经验的基础上,阐述单元式幕墙防水构造设计的要点,供幕墙设计师们参考。 一、概述 建筑幕墙是集建筑技术、功能和艺术于一体的建筑物外围护结构,作为一种高级建筑外墙,它倍受建筑师和开发商的喜爱。随着建筑市场的快速发展,加剧了幕墙市场对高水平幕墙设计的需求,为此幕墙设计单位就以丰富的幕墙系统结构形式来适应和引导市场的需求。比较具有代表性的就是单元式幕墙技术的应用和发展。但是由于企业的开发能力不能满足幕墙市场的需要,存在脱节现象,致使大量的单元式幕墙的水密性能出现问题,影响了单元式幕墙技术应用和推广。 水密性一直是建筑幕墙节点设计的重要问题。经不完全的统计,在实验室中有90%幕墙样品需经修复才能通过试验。在实际工程应用中,也存在同样的问题。为解决幕墙的防水问题,许多专家学者对防水原理进行了研究和实验,总结出完整的防水设计理论。比较著名的是“