关于住宅小区引入管径,有些疑问?
规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了
关于住宅小区变配电问题
一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?