冷库设备安装有哪些步骤
冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。 4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行
冷库制冷设备系统的安装问题
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。 1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。 2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
冷库安装时设备该如何采购
许多建造好的冷库设备配置不合理,冷库跑冷大、费电,更有甚者存在电气安全隐患。所以,客户在采购之前应对供应商的技术水平、施工能力、质量保证体系、售后服务方式等做深入的了解,才能做到钱花的值,不后悔。在采购中应注意以下问题: 一、供应商的选择 冷库内储存的货物的价值是冷库造价的10倍以上,如果冷库设计缺陷、施工质量差或者服务不到位,造成冷藏货物变质甚至冷库着火,其损失是很惨重的。所以,建造前千万不能贪图便宜,应将承包商的信用放在首位。 a)承包商的信用考察方式之一:从承包商提供的“工程业绩”中任意挑选三个,自己与这些单位主动联系(不能由承包商指定或事先准备,谨防上当),然后,让承包商陪同,实地考察,听取工程建设单位和使用人员的意见,考察所承包的工程质量和服务质量。 b)交往过程中,竞争的承包商是否存在支支吾吾,说假话的情况。千万不可爱面子,不预澄清。这是判断承包商诚信的重要环节。只要承包商存在偷梁换柱或欺骗行为,一定要放弃这个供应
安装冷库设备后小修内容有哪些?
安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司