变电站开关操作引起的瞬变电磁场及其防护
0 引言 计算机技术为电力系统的控制和调度提供了自动化和智能化的手段。但是随着电子器件向集成化和高速化发展,电子设备的工作电压有所下降,信号电压也变得很低,导致其毁坏或误动作的干扰信号幅值和能量也越来越低。变电站中的开关操作、断路器、雷电及系统短路等都是常见的干扰源,这些干扰源中,以开关操作产生的瞬变电磁场对电子设备的危害最大。在开关动触头的开、合动作过程中会产生大量的电弧(包括预燃和重燃)。电弧的持续时间大约从几μs到几ms,上升时间为ns级。开关动作产生的典型过电压值约为相电压幅值的2倍。在含有共振电路的特殊情况下,由瞬变电磁场产生的过电压能达到相电压幅值的6.5倍。由高压隔离开关操作引起的控制系统毁坏或二次设备误动作已有报道[1~4],因此,了解这种操作产生的瞬变电磁场特性及其防护措施是非常必要的。 1 开关操作瞬变电磁场的产生 高压隔
变电站10kV开关柜的故障分析及措施
近年来,随着电网改造力度的加大,电网设备质量有所提高,事故有所降低。但目前由于在设计、制造、安装和运行维护方面存在着不同程度的问题,10kV开关柜仍存在绝缘等级差、防护等级不符合要求、防爆能力不足等安全隐患。1、高压开关柜事故分析 高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备,发生故障时造成的后果也很严重,而且往往一台开关柜出现故障,会出现殃及整段母线或相邻开关柜。高压开关柜故障原因分析主要有以下几个方面: (一)绝缘等级差 (1)爬距及空气间隙不够。爬距及空气间隙不够是开关柜发生绝缘损坏事故的根本原因。特别是手车柜,为缩短柜体尺寸,生产单位往往大幅度地减小装于柜内的断路器,隔离插头相