建筑工程材料验收控制标准
建筑工程电气材料验收控制标准编制目的使工程管理人员在电气材料进场明确验收的关键点。编制依据:国家相关规范要求和合同约定为依据。第一部分线管、线盒线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。1、 PVC管⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm∮20≥1.8mm∮25≥2.0mm∮32≥2.2mm⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度,弯曲处是否有裂缝。2、JDG钢管⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。⑵JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。3、普通焊接钢管⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的
建筑工程中所应用的各种材料
建筑材料:是在建筑工程中所应用的各种材料。 建筑材料种类繁多,大致分为: (1) 无机材料,它包括金属材料 (包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料 (如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。 (2) 有机材料,它包括植物质材料、合成高分子材料 (包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料。 (3) 复合材料,它包括沥青混凝土,聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。 1、建筑材料的燃烧性能等级 不燃:A;难燃:B1;可燃:B2;易燃:B3 2、建筑材料的燃烧性能等级附加信息标识 建筑构件:建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。 构件的耐火性包含两部分:燃烧性能等级和耐火极限。 1、建筑构件的燃烧性能等级: A、B1 、B2 2、建筑构件的耐火极限 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载力、完整性、隔热性止所用