钢套筒护壁在人工挖孔桩中的应用
湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m 在进行人工挖孔桩成孔的过程中,由于资江河水位较高,当开挖至-6m时(正是地质勘探资料中的粉沙层位置),有大量的地下水,并出现了流沙现象。根据地质勘探资料粉沙层只有1-2m厚,因此成孔只要穿过流沙层即进入设计所要求的基础持力层(砾石层),为了使成孔顺利的通过流沙层,该段钢筋砼护壁改钢模套筒加砖墙的护壁,