钢梯制作与安装质量要求
1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。 2 、钢梯均可用不锈钢制作. 3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他 方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。 5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。 6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。 8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
钢结构外施质量检查流程及规范要求
一、 依据标准《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50300—2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82 二、检查准备 (一)、钢结构设计图 (二)、加工及安装图 (三)、其他有关图纸及技术条件(四)、施工合同复印件 (五)、劳务分包合同 (六)、项目策划会交底记录三、流程及规范1、地脚螺栓基础检查 重点检查地脚螺栓组群的间距、柱距、跨距是否满足结构安装要求,留存复验记录,基础的支撑面预留孔螺栓漏出的长度应重点检查其规范要求为:(一)基础标高误差在±5mm以内为合格。(二)地脚螺栓中心偏移±5mm(含5mm)螺栓伸出支撑面长度偏差30mm(含30mm)螺纹外漏长度30mm(含30mm)。检查方法:用水准仪、水平尺、钢尺现场实测。2、主结构安装检查 检查柱垂直度,梁起脊高度和平整度等,重点应为高强螺栓初拧、终