钢结构制作安装质量常见病及其整治措施
钢结构制作安装质量常见病及其整治措施(转载)我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面:一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。 如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。 第二、设计总
关于钢结构的安装要点的分析
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
如何控制钢结构构件的生产质量
在大力推广绿色建筑的背景下,在钢铁行业供给侧改革的大背景下,钢结构正在不断的走向大众的生活当中 钢结构正越来越广泛的应用到众多领域当中。但是我国钢结构建筑实现高质量发展还需要一段路要走,今天我们来谈一谈如何提高钢结构构件的生产质量。【严格把控原材料质量】质量好的钢材内部成分均匀,切面平顺整齐,表面没有杂志油污;但食质量较差的钢材杂质比较多,切口参差不平,强度不够达标。所以,采购部门在选择原材料的时候,要谨慎选择钢材料的供应厂家,必须从正规途径及购买,并且要有材质证明书,确保原料符合规定以及本工程相关工艺。【严格控制构件生产质量】钢结构建筑的钢构件是在工厂内流水作业完成制作的,然后再运输到现场进行安装的。所以,构件在工厂内的生产质量必须得到有效把控。现场生产必须按照工艺流程严格进行,尤其是构件尺寸偏差、焊缝质量和构件涂层的检验,必须合格达标。【严格控制装卸和运输质量】钢结构建筑的构件数量一般较多,重量更是以吨为单位来计算的,所以,无论是堆放还是搬运,都需要注重防护,防止构件发生磕碰,出现