浅谈关于钢结构施工资料分析
序 钢结构施工单位干了10年,从技术员做到总工,可以说对这个行业比较了解,现在干监理1个多月,项目为北京的一个超高层,钢结构施工单位为国内的知名钢企。正文 施工刚开始,自己恶补了一下钢结构相关的规范、规程,主要是因为整两年新出了两个规范《钢结构工程施工规范》GB50755–2012和《钢结构焊接规范》GB50661-2011,温故知新,感觉又有很大提升! 过程中发现了很多问题,想和大家共同分享一下,先说说关于钢结构物资报验。 钢结构原材的质量控制是一项主要的管理程序,也是钢结构工程质量的关键。因此,作为钢结构专业监理工程师,也是我工作的重点。由于施工单位技术员和资料员包括试验员(钢结构单位很少有专职试验员,一般都是兼职)对规范理解不到位,造成施工资料试验报告等出现很多错误。下面就问题及本人的理解逐一说明: 一、原材复试 从源头说起,原材复试主要想说说钢板的复试(其它型材基本相同)。首先,原来的
钢结构安装焊接施工技术
安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆