地面钢结构安装施工工艺(下)
开朗的铁链
2021年01月11日 16:54:39
只看楼主

2.1.2   不可调节式立柱安装方法 不可调节式立柱安装可先将地面立柱安装位置得相对标高测出,计算出相对零米落差,按照落差值推出立柱实际需要长度,按实际长度预制立柱,制作完成后进行安装、调整立柱垂直度。立柱标高要求相对精确的,可先按图安装立柱底板,将底板安装固定水平调节完成后,抄立柱地板的水平落差,计算出立柱需要的长度,再进行立柱预制、顶板焊接并安装调整垂直度后再焊接底板、加强筋。

2.1.2   不可调节式立柱安装方法

不可调节式立柱安装可先将地面立柱安装位置得相对标高测出,计算出相对零米落差,按照落差值推出立柱实际需要长度,按实际长度预制立柱,制作完成后进行安装、调整立柱垂直度。立柱标高要求相对精确的,可先按图安装立柱底板,将底板安装固定水平调节完成后,抄立柱地板的水平落差,计算出立柱需要的长度,再进行立柱预制、顶板焊接并安装调整垂直度后再焊接底板、加强筋。

立柱预制完成安装方法:立柱预制之前先按上述方法测出立柱安装位置落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10,立柱设计标高为3800mm,那么立即预制实际尺寸非别为:3800 — 10、3800 — (—5)、3800 — 15、3800 — (—10),等于3790、3805、3785、3810,按照实际立柱长度进行预制完成,

做一块立柱底板的标准模板,保证边缘尺寸和固定孔孔距,利用标准模板在安装地面上按施工图将立柱位置中心线画出,将标准模板放于中心交叉线上,标准模板中心与放线中心对齐,通过底座螺栓孔向地面画定位标记,按照地面固定螺栓长度、直径选用相应冲击钻头,对准地面标记向下垂直钻眼,清理螺栓孔,放入螺栓并预紧,将预制好的立柱对应尺寸安装在相应的点上,如图(2-1-5)左图所示:用起吊设备将需安装立柱吊起,运到安装点上方,对准螺孔放下立柱,装上平垫、弹垫并拧上螺母,松开起吊设备,然后对立柱垂直度进行调整,按照上述可调节式立柱的垂直度检测方法进行垂直度检查,如图(2-1-5)右图所示:若检查立柱向左偏离,则用力将立柱向右推,在左侧立柱底板下方垫垫板,使立柱向右,反之则用力将立柱向左推,在右侧立柱底板下方垫垫板,使立柱向左。

要求精度相对较高的立柱,先在立柱安装的立柱底板用上述方法安装好,用水平尺检查安装后底板的水平度,水平尺基准面平放于立柱底板上,检查前后、左右的水平情况,看水平尺的横向玻璃管中的气泡,若气泡向左偏离,则说明立柱底板左高右低,在右侧立柱底板下方垫垫板,使立柱底板右侧提升,反之说明立柱底板左低右高,在左侧立柱底板下方垫垫板,使立柱底板左侧提升。地板安装完成后测出立柱底板相对零米点落差,设落差值分别为:10、—5、15、—10,立柱设计标高为3800mm,立柱底板厚度为20mm,那么立柱预 制实际尺寸就需要减去底板的尺寸,尺寸分别为3800 — 10 — 20、3800 — (—5)— 20、3800 — 15 — 20、3800 — (—10)— 20,等于3770、3785、3765、3790,为方便后续施工,免去立柱垂直度调整,立柱可先将立柱顶板、底板加强筋与柱身焊接好,如图图(2-1-6)所示:要保证顶板、底板加强筋底部与柱身垂直、及底面平面度。安装可按照上述方法,立柱向下放时按照图示方向,立柱中心对准地板中心,轻微调整可用锤子敲打摆正,然后将立柱加强筋与地板完全焊接。

不可调节式立柱标高误差不易控制,正常安装标高误差约为+5mm。

可调节式立柱安装、焊接完成后检验若发现垂直度不对,可按照上述不可调节式立柱的方法进行调节。

立柱安装、焊接完成后检验若发现标高不对,如果低于设计标高尺寸,可在立柱顶板上增加一块相应厚度的垫板,如果高于设计标高尺寸,可将立柱本身取出相应的高度。

立柱安装完成后检查立柱安装实际间距是否符合图纸要求,若有误差需在立柱上做标记,以便于梁安装时做误差补偿。


2.2   钢结构横梁安装

地面钢结构横梁一般采用立柱顶部支撑,安装较方便。横梁和立柱顶端连接一般采用焊接或夹板固定,钢结构承重量或跨度过大的场合,两种连接方式同时使用,压板固定具有可拆卸、稳定性好等优点。

地面钢结构立柱安装完成后,可安装钢结构横梁,横梁安装使用的大型设备有叉车、升降机等起吊设备,横梁安装如图图(2-2-1)所示:用叉车或升降机将横梁顶起超过立柱顶部高度,将横梁移动到立柱正上方,尽量两头对齐,向下放在立柱顶端。两根立柱旁分别用登高设备一个施工人员,待将横梁放稳后,两人用铁锤对横梁进行精确调整(铁锤敲击横梁两侧下部,横梁移动距离最有效且安全),使横梁中心与立柱中心对齐,横梁长度方向根据图纸居中摆放。精调完成后,横梁若是夹板固定方式,先安装夹板,将夹板置于横梁底边上方并对准立柱顶板螺栓孔,用螺栓将立柱顶板与夹板之间连接,加上平垫、弹垫并紧固、安装锁紧螺母;若是焊接连接方式,先将横梁与立柱底板之间点焊固定。

安装完成后检查横梁实际间距是否符合图纸要求,若不符需对横梁间距进行调整,夹板固定方式调制,是在立柱顶板上向需要调整方向进行扩孔;焊接连接方式调整,是将点焊部位焊点用打磨机打掉,将横梁向需要调整方向调整。待调整完成将螺栓拧紧并上锁紧螺母或将横梁与立柱顶板之间满焊。

2.3   钢结构纵梁安装


如图(2-3-1)所示:钢结构纵梁安装方式有插接在横梁中间,插接梁是安装在两横梁垂直方向的梁,安装上平面与横梁一致,插接梁安装有直接焊接和螺栓连接两种,插接梁因与横梁的上平面一致,承重面大,易于平台、护栏安装。还有纵梁是安装在横梁底部用夹板螺栓固定,一般用于焊装焊机滑轨安装梁。

纵梁的安装上梁方式

如图(2-3-2)所示:使用叉车升降纵梁,叉车上梁具有速度快,位置调整方便等优点,但稳定性差,可用于叉车高度行程范围内插接梁,夹板固定梁。

如图(2-3-3)所示:使用升降机上梁,可使用多台升降机,具有稳定性强、可安装较高或较长的梁等优点,但梁上到升降机上需用叉车或人力搬运,施工速度慢。可用于升降机高度行程范围内插接梁,夹板固定梁。

如图(2-3-4)所示:使用自制扒杆、手拉葫芦上梁,可使用多台葫芦,具有稳定性强、可安装较高或较长的梁等优点,但手拉葫芦升降速度较慢,梁位置调整不便,一般使用于纵梁在横梁底部的夹板固定梁、长梁。

纵梁安装党法

直接焊接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁安装位置线,用割刀按图纸尺寸截取纵梁长度,两头用割刀将梁两头测出插头,上梁时考虑纵梁长度要比横梁内间距长,可将沿水平面倾斜一定的角度,使纵梁能够穿过。纵梁两头在横梁外侧各有一名施工人员,使用升降设备升到纵梁安装位置,待纵梁上升到与横梁上平面平齐,施工人员将纵梁移入横梁“工”字槽内,调整好位置焊接。

螺栓连接式插接梁:先在横梁上按图画出插接梁安装位置线,在横梁上焊接好连接板,若预制时焊好连接板,横梁安装时要以连接板位置为基准,保证纵梁直线度。用磁力钻固定在梁“工”字面按图钻孔,按上述方法将纵梁上升到与横梁上平面平齐,施工人员将纵梁移入连接板上,穿上螺栓,拧紧螺母、锁紧螺母。

夹板螺栓式纵梁:先在横梁上按图画出插接梁安装位置线,先要以纵梁侧边为基准画,否则上身到安装位置看不到线,按上述方法将纵梁上平面上升到与横梁下上平面平齐,施工人员调整好位置,放上夹板,穿上螺栓并拧上螺母、锁紧螺母。

在钢结构横梁上划线时要规划好两侧纵梁距横梁两头的距离。钢结构若是对称结构,要画出已立柱中心为边界横梁的纵向中心线,从横梁纵向中心线向两侧推算出纵梁安装中心线。若平台较宽(3根以上的纵梁),安装时纵梁与钢平台从一侧向另一侧连续安装。


2.4   钢结构平台安装

钢结构平台有模块式和整体式两种,模块式钢平台安装方式是在横梁、纵梁安装完成后,直接安装在钢结构上方或装在梁中间上平面齐平。整体式是钢结构横梁与平台之间直接连接整体安装。

上平刚平台的方式与上梁的方式相同,常用叉车和升降机进行升降。

模块式平台安装方法

如图(2-4-1)所示:模块式平台式放在横梁、纵梁上部,支撑全部在梁上,钢平台一定比横梁、纵梁之间的空隙大,模块式平台安装时升的高度要比梁的上平面要高,在行程允许情况下首先选用叉车升降方式,先把最边缘的两根纵梁装上,然后再用叉车上钢平台,钢平台两头用升降设备各有一名施工人员,辅助叉车将平台摆正,待钢平台放入安装位置抽出叉车后,施工人员用铁锤和撬棒按图纸对平台进行精调,钢平台装好两块后,按图将两块之间连接(U型螺栓或焊接)并与两连接。

如果是较高的平台,叉车行程不够的情况下,一跨纵梁可先全部装完后,钢平台用升降机升降,上升时使升降机一侧与边缘处的纵梁尽量靠近,待平台上升到与梁上平面齐平时(可略高)拉到钢平台上,调整好按图固定方式固定,先装靠近升降机的一块平台,然后逐步向里安装。

整体式是钢结构平台

整体式是钢结构平台一般在横梁、纵梁安装完成后,在两中间焊接一些加强筋梁。先实际将加强筋梁下完料后,用升降机将施工人员和加强筋梁一起升上去,按图将加强筋梁点焊分布好,进行满焊,然后在梁上铺钢板或钢板网。


2.5   钢结构楼梯、护栏安装

钢结构楼梯有斜梯或直梯两种,一般斜梯较重,直梯较轻。如图(2-5-1)所示:斜梯安装因自身较重,安装时可在平台上方处挂一台手拉葫芦,将梯子垂直与平台,放在对应平台安装位置的下方地面上,葫芦下端拴在梯子上部向上拉,待拉到安装位置调整好位置,上部与平台梁焊接,下部打膨胀螺栓固定。因直梯较轻,安装时可用人力将梯子拉上去,调整好位置,上部与平台梁焊接,下部打膨胀螺栓固定。

护栏安装,如图(2-5-2)所示:平台单跨安装完成后,即可安装护栏,因护栏垫片较轻,可先用叉车或升降机送到平台上,由施工人员搬运到安装位置,按图连接方式将护栏安装在钢平台边缘,焊接固定或螺栓固定。

综上所述:钢结构安装工艺(方法)最终目的是为了保证施工质量,是为了后期安装其他设备的基础。钢结构安装的每一步,都要考虑后期设备安装的尺寸。像钢结构,安装立柱是为横梁做支撑,安装横梁是为纵梁做支撑,安装横梁、纵梁是为钢平台、护栏作支撑,所以施工的每一步都要通过检验,检查是否符合设计要求,检查是否能够满足后期安装。如果施工的每一个步骤都能够检查,相信会减少后期返工,减短项目施工时间。此施工工艺还需持续不断的进行改善,不断完善,希望后期能做到节约施工、提供效率。

免费打赏

相关推荐

APP内打开