综合开发研究院办公楼空调设计
1、概况 深圳综合开发研究院办公楼位于风景秀丽的深圳银湖湖畔,地上四层,地下一层,是一座集办公、科研、会议及健身、娱乐为一体的综合楼。总建筑面积8900m2,其中地上建筑面积8000m2。附属设施一座建筑面积1500m2的职工食堂。 2、设计参数 2.1 空调房间设计参数。 2.2 全楼空调总耗冷量为1350kw,冷指标129kw/m2。 3、空调冷源 3.1地下室冷冻机房设置螺杆式冷水机组2台,每台制冷量700kw,功率138kw,冷冻水流量121m3/h,冷却水流量:145m3/h。设计选用约克公司产品(机组有ddc接口)。 3.2冷冻水循环泵二用一备,流量150m3/h,功率18.5kw,扬程28mh20。冷却水循环泵二用一备,流量160m3/h,功率22kw,扬程32mh20。 3.3 屋面设置二台方形冷却塔,每台处理水量175m3/h。 4、空调系统设计 4.1 空调水系统为双管制一次泵变流量系统:通过在供、回水干管间设压差旁通阀以及末端设备设置电动二通
浅谈广州开发区某办公楼的电气设计
摘要:结合某办公楼的建筑电气设计实例,探讨了办公楼的供配电设计、照明设计、防雷设计及消防设计,以求使办公楼电气设计更合理,并且使用起来更加安全可靠。关键词 办公楼电气设计 供配电系统 照明系统 防雷及接地 消防自动报警Abstract: in combination with an office building of the electrical design example, discusses the office building of the power supply design, lighting design, lightning protection design and fire fighting design, in order to make office building electrical design more reasonable, and use up more safety and reliable.Key words office building electrical design for distribution