一位水暖工程师工作总结
在过去的一年里,我在上级领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,转变工作思路,改进工作方法,全面提升了管理水平和工程施工质量。一年来,我坚持早计划,早准备,早行动,抓重点,攻难关,保完成,根据各阶段施工重点,及时调整工作重心,确保了今年施工任务的全面完成。承蒙上级领导与同志们的关心,和自己的努力今年荣获“先进个人”称号,我深知这是上级领导及同事们对我的鼓舞和鞭策。在工程进入到二次结构和装修阶段施工,我率领暖通股人员根据项目部的工作安排,本着水电先行的原则和土建专业配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情况向上级领导和同事们作个简要汇报: 1、空调部分 针对本工程的专业特点及使用要求,我在认真熟悉图纸和接到公司关于“奥运期间停工2个月”及“今冬临时供暖”两个要求后,马上组织xx项目部从材料进场、报验上安排进货、验收等工作。在材料验收合格后,组织xx项目部管理人员和施工队管理人员召开生产会,要求xx项目
对于暖通与空调制冷水的探讨
一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
水暖工程的施工管理的研究分析
水暖工程是给排水工程、采暖与通风工程的习惯称呼。通过其名称,我们就可以知道,水暖工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在水暖施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。下面就本人在施工中的一些想法与大家分享。一、事前控制——预防为主,做好各方面的准备工作。在施工之前做好充分的准备,为将来可能发生的问题都做好应急对策。这样,问题就可以得到控制,至少可以降低其所带来的损失。准备工作主要包括以下几个方面:1.认认真真学习图纸。这里之所以用到学习二字,主要是我们不是简单的看图纸,而是要通过对图纸的熟悉,了解设计的意图,同时熟悉图纸中所用到的规范、材料设备。对于图纸中的问题,在设计交底的时候及时提出,对于图纸设计不适宜施工的,也可以提出自己的看法,使这些问题能够在开始施工之前得到解决,使其更具有科学性、针对性和可操作性,避免误工、返工。2.学习必要的知识,充实自己。随着科学技术的飞速发展,各种新型的材料、设备和施工工艺变化万千,作为施工管理人员
关于暖通与空调制冷水的研究分析
1暖通与空调制冷水处理的有关设计规范1.1应严格执行水处理的三个技术法规国家技术监督局发布的2001年版中华人民共和国国家标准“工业锅炉水质”、1995年版中华人民共和国国家标准“工业循环冷却水处理设计规范”及“工业循环水冷却设计规范”,是本行业水处理的技术法规,应当认真贯彻执行。1.2新标准放宽了给水硬度指标新标准“工业锅炉水质”中,对热水锅炉给水采用化学药剂处理水的工艺放宽了给水的硬度。原标准GB1576-1991中规定给水硬度≤4mmol/L,新标准GB1576-2001中规定给水硬度≤6mmol/L.而我国大部分地区的自来水的硬度均为6mmol/L左右。这对以水为载体的供暖、空调制冷循环水系统,为采用化学药剂水处理方法创造了十分有利的条件。也就是说,中国大部分地区的热水供暖系统、空调冷热水系统完全可以采用化学药剂处理水。因为这样就可减少以去除水的硬度为主要目的而采取钠离子交换方法,致使每年产生大量的、数以万吨的废盐液污染地下水的问题。2暖通与空调制冷水处理现存状况