某住宅楼电气图纸会审纪要
某住宅楼电气图纸会审纪要1.图纸中标注的PVC管均以内径计算。(在图纸中有PVC16管穿有线电视SYKV-75-5线困难。)2.宽带线路钢管敷设改为PVC管。3.照明线路原BV-3*2.5mm2改为BV-2*2.5 mm2。(按现图纸中没有金属外壳的灯具)4.总开关箱中400A 4极漏电总开关取消。(根据供电局反应情况,总漏电开关时常动作,不能保证整个用户正常供电。)5.总开关箱中浪涌保护器取消。6.住宅客厅、卧室插座15A改为10A.7.仓库电源线原BV-3*4mm2改为BV-3*2.5 mm2。8.宽带系统取消。(需要上网的用户采用ADSL方式。)9.对讲内分机距地1.3m改为1.5m。层间箱改为86接线盒。10.建筑物防雷系统取消。(层高18.5m,在根据当地的年平均雷暴日数)。11.图纸中原总计量箱位置在一层至二层的踏步台上。由于有此处有结构梁箱高1200mm,不能满足安装要求,改在一层下踏步台处。