关于发电机功率变化的疑问
请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
关于发电机的逆功率运行的探讨分析
发电机的逆功率保护功能是防止原动机失去动力后,电力系统向发电机倒送功率的。当功率方向发生改变后,发电机就变成了电动机,从发出功率变为吸收功率。这样由于原动机的转速非常快,受到这里的功率变换后会在原动机上产生一个反向力矩,损坏原动机,同时无谓地消耗电力。 从原理讲,柴油发电机可以逆功率运行。但实际上,逆功率运行时发电机就成了电动机了,不但发出的电送布出去要自身消耗,而其还要使用电网的电。长时间逆功率运行就有可能造成绕组烧毁。因此,在一般情况下,不得将发电机长时间逆功率运行。 目前,在大型发电机组上一般装设了两套独立的逆功率保护装置,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,来限制发电机逆功率的大小。一般最大不超过额定有功功率的10%左右。